Форум INPRO Computer
Техническая поддержка => Серверы => Тема начата: 1076 от 26 Декабрь 2009, 17:08:45
-
Подскажите как сконфигурить RAID(Intel® Embedded Server RAID Technology II (ESRTII)) массив в S3420GPLX
http://www.intel.com/Products/Server/Motherboards/S3420GP/S3420GP-specifications.htm
указанные в инструкции манипуляции никуда не ведут :
—For Intel® Embedded Server RAID Technology II, press <Ctrl> + <E> during the server boot to enter the BIOS configuration utility.
—For Intel® Integrated Server RAID, press <Ctrl> + <G> during the server boot to enter the RAID BIOS Console II.
(взято из Intel® RAID Software User’s Guide)
никуда не ведут :
Что делать и кто виноват ??
-
[/quote author=1076 link=topic=1325.msg1480#msg1480 date=1261836525]
Подскажите как сконфигурить RAID(Intel® Embedded Server RAID Technology II (ESRTII)) массив в S3420GPLX
http://www.intel.com/Products/Server/Motherboards/S3420GP/S3420GP-specifications.htm
указанные в инструкции манипуляции никуда не ведут :
—For Intel® Embedded Server RAID Technology II, press <Ctrl> + <E> during the server boot to enter the BIOS configuration utility.
—For Intel® Integrated Server RAID, press <Ctrl> + <G> during the server boot to enter the RAID BIOS Console II.
(взято из Intel® RAID Software User’s Guide)
никуда не ведут :
Что делать и кто виноват ??
[/quote]
Вам надо в BIOSе на закладке IDE устройств включить режим RAID
(Advanced Screen -> MassStorageControllerConfiguration -> SATA mode),
после этого уже будет запускаться BIOS RAID-a ESRT-II, и Вы сможете по Ctrl-E туда попасть.
-
Спасибо, все нашлось, только <Ctrl> должен быть с правой стороны ;)
-
[quote author=1076 link=topic=1325.msg1484#msg1484 date=1262076367]
Спасибо, все нашлось, только <Ctrl> должен быть с правой стороны ;)
[/quote]
Всегда пользуюсь левым <Ctrl> :)
-
С <Ctrl> с левой стороны данный трюк упорно не проходит . RMM 3 порадовал функционалом :)
-
Парни, подскажите, что может быть не так. S3420GP. В настройках что matrix raid, что erst али как там. Ни по какой комбинации попасть в конфигурирование RAID не могу.
-
Не могли бы Вы поподбробнее описать проблему ?
Серийный номер сервера, версию БИОС платы, настройки в БИОСе в пункте MassStorage Controller Configuration, какие сообщения появляются на экране, и что именно происходит ?
-
[quote author=postgree link=topic=1325.msg1558#msg1558 date=1277124709]
Парни, подскажите, что может быть не так. S3420GP. В настройках что matrix raid, что erst али как там. Ни по какой комбинации попасть в конфигурирование RAID не могу.
[/quote]
Такая же проблема.
Материнка Intel S3420GPLC.
Контроллер LSI Logic MegaRAID SAS 9240-4i.
HDD Seagate 2 Tb x2
HDD Hitachi 300Gb x2
BIOS Version 1.23.1114
Настройки в MassStorage Controller Configuration:
Onboard SATA Controller Enabled
SATA Mode Martix RAID
Хочу организовать райд массив RAID 0+1. Не могу попасть в конфигурацию рейда. может я не в тот момент нажимаю комбинацию клавиш) Или ччто то не правильно делаю. Подскажите пожалуйста последовательность действий.
-
Скажите
- версию прошивок платы S3420GPLC
- версию firmware контроллера LSI Logic MegaRAID SAS 9240-4i
- как именно подключены Ваши диски
- в БИОС какого из рэйд-контроллеров Вы хотите попасть, какие клавиши нажимаете, и что конкретно происходит?
-
да я так понял он у меня вообще жесткие диски не видит почему то. Жесткие подключены через "INTEL отсек для 6 устройств SAS/SATA на базе расширителя AXX6DRV3GEXP". Вообще как то странно ведет себя при включение. Cначала 4 звуковых сигнала потом начинается диагностика вроде как в выдает следующее:
Intel (R) Boot Agent GE v.1.3.24
PXE - E61: Media test failure, check cable
PXE - E0F: Exiting Intel Boot Agent
В биосе стоит сначала загрузка по сети приоритет на загрузку с hdd выставить не могу он их не видит
-
Предположительно диски у Вас подключены к контроллеру SAS 9240-4i.
Вам нужно зайти в его БИОС, и создать из дисков логический том.
На всякий случай - это новый сервер, или нет ?